Hallo,
bei meiner Vitoladens 300-C (1 Jahr alt) bleibt die WILO Pumpe ständig an, auch wenn die Anlage auf "nur Warmwasser" steht.
Im INFO Menü wird angezeigt: Pumpe AUS !
Trotzdem läuft sie!
Hat sich ein Relais aufgehängt, oder was kann das sein.
Anmerkung: Bis vor kurzem hat es noch richtig funktioniert, also Pumpe AUS, wenn Heizkreis aus.
Danke für eine Antwort,
Axel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke,
habe "Alle Aktoren sind ausgeschaltet" ausgewählt.
Daraufhin ist die Pumpe tatsächlich ausgegangen!
Es war wohl doch kein mechanisches Relaisproblem, sondern Software.
Habe dann zur Kontrolle kurz auf Heizbetrieb umgestellt: Pumpe ging an. Dann wieder auf "Nur Warmwasser": Pumpe ging wieder aus.
Also alles wieder okay! Danke für deine Hilfe,
Gruß, Axel
Hallo Axel,
bitte mal im Aktorentest die Pumpe ansteuern bzw. deaktivieren.
Danke,
habe "Alle Aktoren sind ausgeschaltet" ausgewählt.
Daraufhin ist die Pumpe tatsächlich ausgegangen!
Es war wohl doch kein mechanisches Relaisproblem, sondern Software.
Habe dann zur Kontrolle kurz auf Heizbetrieb umgestellt: Pumpe ging an. Dann wieder auf "Nur Warmwasser": Pumpe ging wieder aus.
Also alles wieder okay! Danke für deine Hilfe,
Gruß, Axel