Schönen guten Tag,
Die Heizkreispumpe wird immer als "an" dargestellt, auch bei ausgeschalteten Heizung. Handelt es sich um einen Fehler?
Gruß Joachim Stromer
Hallo
Ihren bisherigen Posts entnehme ich, dass Sie einen Vitodens 300-W WB3C-19 haben.
Im Kessel ist eine interne Pumpe installiert, die zum Erhitzen von WW und Heizelementen bestimmt ist, der Fluss der Pumpe wird durch ein 3-Wege-Ventil umgeleitet.
Da es sich um den Betrieb derselben Pumpe für Heizung und WW handelt, zeigt die Vicare-Anwendung (fälschlicherweise) auch den gleichzeitigen Betrieb der Heizungspumpe an, obwohl der Boiler gerade nur Ihren WW-Speicher beheizt.
Schöne Grüße
Hallo, herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Die Pumpe wird aber immer "an" gezeigt, auch wenn kein Brenner läuft und auch kein Warmwasser erzeugt wird. Daraus schließe ich, dass interne Pumpe, Heizkreispumpe und Speicherladepumpe identisch sind und nur bei der Anzeige der Heizkreispumpe der Zustand nicht richtig dargestellt wird. Richtig so?
Vielen Dank und Gruß
Hallo
Exakt.
Schöne Grüße