Hallo,habe Vitodens 100 W,Baujahr2016,wo bzw veränder ich Heizkennlinie,Anlage taktet alle 4 min

Anlage hat auch sehr hohen Gasverbrauch sowie das Wasser nur lauwarm

2 ANTWORTEN 2

Mehr Info bitte,
Haus oder Wohnung ? wieviel m² ? Dämmzustand? Fußbodenheizung ? Fernbedienung ?
Man kann das Verhalten der Anlage beispielsweise noch durch Anpassen der Heizkennlinie optimieren:
https://heizung.de/heizung/wissen/die-heizkennlinie/
und
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

Hast du die Serviceanleitung ??

Gruss
HarryG
.

Hallo Bornewasser,

das Einstellen der Kennlinie beim Vitodens 100 ist nur dann möglich, wenn auch ein Außentemperatursensor angeschlossen ist. In der Serviceanleitung unter folgendem Link ist auf Seite 73 erklärt, wie du die Einstellung verändern kannst: http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5583050VSA00005_1.PDF

Wenn die Einstellung noch auf Auslieferungszustand steht, fährst du momentan vermutlich Kesseltemperaturen um die 60°C.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team