Hallo, ich habe eine Gasbrennwertheizung Vitodens 200 Herstellernummer: 7278400 (Ersten 7 Stellen). Seit ca. 3 Jahren tritt dieser Fehler ca. nach 6-12 Monaten nach Tausch der IO-Elektrode wieder auf. Die Elektrode macht keinen äußerlichen Anschein eines Defektes. Die Heizung ist seit 2007 bei uns im Neubau verbaut. Jetzt, seit 7 Tagen tritt der Fehler teilweise schon nach kurzer Zeit auf, nach dem ich die IO-Elektrode getauscht. Noch eine Info: Seit 2015 habe ich auch eine Viessmann Solarheizung zur Warmwasser-Unterstützung integriert.
Können Sie mir hier weiterhelfen? Vielen Dank vorab
Hallo, ich möchte den Chat heute abschließen. Die Lösung war die Stauklappe im Brenner. Die hat gehangen und hat die Fehler immer wieder ausgelöst. Ein Fachmann von Viessmann war vorletztes Jahr bei uns, nach dem ein Heizungsbauer aus der Nähe, der auch Viessmann Heizungen betreut, den Fehler nicht gefunden hat, obwohl er den kompletten Gasbrenner zerlegt und den Kessel gereinigt hatte. Könnte nicht immer gleich ein Viessmann Fachmann vorbeischauen? Der war super sympathisch und hatte das Problem sofort erkannt und wusste gleich woran es liegt. Naja, jetzt ist alles gut. Danke nochmal für Eure Unterstützung.
Beste Grüße