Seit einiger Zeit muss ich ca. alle 2 Wochen Wasser 8einige Liter) nachfüllen.
Um auszuschließen, dass im Heizkreislauf ein Leck ist, habe ich alle Heizkörper und Leitungen überprüft und die einzelnen Heizkreise abgesperrt.
Ist ein Haar-Riss im Kessel denkar?
Oder welche anderen Ursachen wären denkbar?
Hallo,
ich denke, das Ausdehnungsgefäß ist defekt. Das ist ohnehin ein Verschleißteil.
Wenn der WW-Speicher im Kessel undicht wäre, würde der Druck im Heizungskreislauf stark ansteigen.
Theoretisch könnte natürlich auch Wasser über die Heizgaszüge verdunsten. Dann müsste man aber bei abgeschalteter Anlage Wasser auf den Brenner tropfen sehen.
Steht die Anlage im Keller oder in der Wohnung?
Gruß
Heizing