Kondensat fällt bei einer Brennwerttherme immer an. Während des Brennerbetriebes natürlich.
Ist der Brenner aus, muss das Tropfen langsam nachlassen, da ja immer noch etwas Kondensat von den Rohrflächen abgasseitig zusammenläuft.
Wenn du festellen möchtest, ob es nicht doch den Wärmetauscher getroffen hat, kannst du gern die Therme ausschalten und an den Wartungshähnen absperren. Das Tropfen muss hier beizeiten aufhören. Ich schätze mal, eine halbe Stunde.Tropft es kontinuierlich weiter, kannes ein Indiz sein, dass der Wärmetauscher ein Leck hat..
Logischerweise darf sich nach dem Abkühlen auch der Systemdruck nicht mehr verändern.