Hallo, ich habe eine Frage wegen der Vitodens 200.

 

Ich möchte diese Heizung in einem Tinyhous mit Fusbodenheizung benutzen.

 

Jetzt stellt sich die Frage was für einen Druckausgleichsregler ich benötige ??? 

 

30 mbar

59 mbar

 

Oder gibt es noch andere.

 

Viele Dank für die Unterstützung 

 

Grüße Torsten 

4 ANTWORTEN 4

Hallo @Palubu 

 

Für den aktuellen Vitodens 200-W B2H(K)F gelten je nach Gasart folgende Gasanschlussdrücke.

 

2024-07-03 13_49_22-5855200VSA00011_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Hallo, vielen Dank für deine Nachricht.

 

Das bedeutet ich kann die Heizung einfach mit einem 50mbar Gasflaschen Druckausgleichsregler betreiben???

Ja, kannst so machen. Allerdings wird sich die Therme tottakten Wenn sie überhaupt anspringt. Du wirst es schwer haben, den Mindestvolumenstrom zu erreichen.

Hallo Franky, vielen Dank für deine Info. Ich brauche die Heizung für einen Wohnwagen mit Vorbau zum Wintercamping der in einem Skigebiete auf 1000 Meter steht. Die Grundfläche sind insgesamt 40 qm. Ich habe die Heizung aktuell in unserem Einfamilienhaus. Manchmal heize ich nur das 12 qm Büro im Keller und das Funktioniert problemlos. Meinst Du nicht das müsste auch funktionieren??? Eventuell baue ich noch einen großen Heizkörper ein. Eine Skischuhheizung soll auch integriert wwerden. Viele Grüße Torsten