abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Gas-Brennwertkessel VITODENS 300, 24KW, Typ WB3, Baujahr 2001, Herstellernr. 714 844 510 400 8107

 

Regelung Viessmann TRIMATIK Comfortrol 740 459 010 587 2103

 

Heizanlage startet seit 2 Monaten sporadisch in der Früh nicht (ca. 1x pro Woche)

Es erfolgt keine Anzeige: Brennerstörung rot

durchgeführte Maßnahme:

Entriegelung Brennerstörung quittiert und Heizung komplett aus- und wieder eingeschaltet am Anlagenschalter

Danach startet die Anlage wieder und läuft mehrere Tage bis zur nächsten Störung.

Eine Wartung der Anlage wurde vor kurzem durch eine Fachfirma durchgeführt - ohne Erfolg.

Auslesen des Fehlerspeichers mit der Bedieneinheit Comfortrol:

Jüngster Störungscode: 02  Brennersteuergerät auf Störung - Sicherheitskette hat ausgelöst 

Nächster Störungscode: 021 Brennersteuergerät auf Störung Flammensignal nicht vorhanden -

 

Ich bitte um Abhilfevorschläge - Danke

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Beim jüngsten Störungscode könnte die Pumpe einen Defekt haben. In jedem Falle wurde hier die entstandene Wärme nicht weggeschafft. Womöglich waren bei Kesselstart auch alle Thermostate geschlossen ? Oder Luft in der Leitung ? Wärmetauscher/Kondensatweg zu ?

Bei -kein Flammensignal- würde ich als Erstes die Elektroden verdächtigen. Wie lange sind die jetzt drin ?

Oder anders gefragt: Wann war die Wartung ?

7820838

Zünd-/Überwachungsblock Matrixbr.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Danke für die rasche Antwort.

Die Wartung war vor 10 Tagen. Dabei wurde der Zünd- und Überwachungsblock ausgetauscht.

Heute war der Heizungsfachmann zufälligerweise in der Nähe. Er hat die

Drehzahlwerte für Heizkreispumpe erhöht (Codierung 044 bzw. 045 ; alte Werte waren 008 bzw. 015).

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Beim jüngsten Störungscode könnte die Pumpe einen Defekt haben. In jedem Falle wurde hier die entstandene Wärme nicht weggeschafft. Womöglich waren bei Kesselstart auch alle Thermostate geschlossen ? Oder Luft in der Leitung ? Wärmetauscher/Kondensatweg zu ?

Bei -kein Flammensignal- würde ich als Erstes die Elektroden verdächtigen. Wie lange sind die jetzt drin ?

Oder anders gefragt: Wann war die Wartung ?

7820838

Zünd-/Überwachungsblock Matrixbr.

Danke für die rasche Antwort.

Die Wartung war vor 10 Tagen. Dabei wurde der Zünd- und Überwachungsblock ausgetauscht.

Heute war der Heizungsfachmann zufälligerweise in der Nähe. Er hat die

Drehzahlwerte für Heizkreispumpe erhöht (Codierung 044 bzw. 045 ; alte Werte waren 008 bzw. 015).

Top-Lösungsautoren