Hallo,
ich hab ein Problem mit meiner Fußbodenheizung im Bad .
Bei einer Vorlauftemperatur von 65 Grad wird der Fußboden nicht wärmer als 19 Grad.
Ich hab eine Gastherme mit folgenden Daten Vitodens 200-WB2HF-19 Seriennummer 7956226205773122
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem. ????
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Dann würde ich mal davon ausgehen, dass ein RTL-Ventil verbaut ist. Das sollte im Bad zu finden sein.
https://www.kesselheld.de/rtl-ventil/
Möglicherweise hängt der Ventilstift fest ?
Dazu müsstest mal schreiben, wie die FBH an die Therme angebunden ist. Ich vermute mal stark, dass es einen Mischer gibt ?
Sie wird durch einen Außentemperaturfühler gesteuert und somit geh ich davon aus das sie einen Mischer hat.
So genau hab ich mich damit noch nicht damit befasst denn sie wurde es im Mai diesen Jahres eingebaut.
Und die FBH ist nur im Bad oder auch anderen Räumen ? Ist die FBH nur in einem Raum, wird meist kein Mischer verbaut. Hier erfolgt die Heizung über ein RTL-Ventil. (Rücklauftemperaturbegrenzer)
Die FBH ist nur im Bad.
Dann würde ich mal davon ausgehen, dass ein RTL-Ventil verbaut ist. Das sollte im Bad zu finden sein.
https://www.kesselheld.de/rtl-ventil/
Möglicherweise hängt der Ventilstift fest ?