Hallo liebe Experten,

meine Vitodens 333F sendet heute früh folgende Fehlermeldung:

 

„Flammenverlust in der Stabilisierungs- oder Betriebsphase. Fehler F 378“

 

anbei noch ein paar Eckdaten:

  • Die Anlage wurde im Oktober 2021 installiert, 
  • nach häufigem Druckverlust im System wurde zusätzlich ein „MAG“nachgerüstet,
  • ferner sind ab und an völlig unmotiviert kurze „Schlaggeräusche“ im Rohrsystem zu vernehmen…( was mich jedoch am aller wenigsten stört )…

Für jede sachkundige Rückmeldung bin ich sehr dankbar,

Thorsten

 

 

 

2 ANTWORTEN 2

Bei Flammenverlust kommen eigentlich nur 3 Möglichkeiten in Frage: Elektroden, Gasarmatur oder Feuerungsautomat.

 

Die Schlaggeräusche können gut von der Umschaltung WW/Heizen herrühren, wenn das MAG so ungünstig plaziert wurde, dass es hydraulisch abgeschiebert wird.

Oder es sind Druckschläge bei Öffnen eines WW-Auslaufes.

Meinen Dank für die prompte und kompetente Antwort, die Elektroden sind soeben vom Notdienst ausgetauscht worden…die Anlage läuft im Moment wieder…bin auf die Halbwertszeit gespannt.

 