Hallo liebe Experten,
meine Vitodens 333F sendet heute früh folgende Fehlermeldung:
„Flammenverlust in der Stabilisierungs- oder Betriebsphase. Fehler F 378“
anbei noch ein paar Eckdaten:
Für jede sachkundige Rückmeldung bin ich sehr dankbar,
Thorsten
Bei Flammenverlust kommen eigentlich nur 3 Möglichkeiten in Frage: Elektroden, Gasarmatur oder Feuerungsautomat.
Die Schlaggeräusche können gut von der Umschaltung WW/Heizen herrühren, wenn das MAG so ungünstig plaziert wurde, dass es hydraulisch abgeschiebert wird.
Oder es sind Druckschläge bei Öffnen eines WW-Auslaufes.
Meinen Dank für die prompte und kompetente Antwort, die Elektroden sind soeben vom Notdienst ausgetauscht worden…die Anlage läuft im Moment wieder…bin auf die Halbwertszeit gespannt.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
12 | |
9 | |
5 | |
2 | |
1 |