Hallo, ich habe die Anlage wie in Bild 1 gezeigt. Der Systemarchitektur war auf unter 1 bar gesunken und damit die Anlage auf Störung. Den habe ich wieder auf 2 bar erhöht. Störung ist leider geblieben mit Fehlercode bA, siehe auch zweites Bild. Die Anlage läuft zur Zeit nur auf Warmwasserbereitung. Es ist ein Solarkollektor angeschlossen. Siehe Bild unten. Was kann ich tun?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hallo,
das bedeutet Kommunikationsfehler Erweiterungssatz für Heizkreis M2.
Prüf mal, ob der eingeschaltet ist oder ob die Verbindung ok ist.
Gruß
Heizing
Wie kann ich das denn überprüfen? Wo befindet sich denn die Ansteuerung für den Heizkreis 2.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Der sollte so aussehen
kann an der Wand oder am Mischer montiert sein.
Hallo,
super, das war es. Ich hatte das elektrische Mischventil für den Heizungskreis ausgeschaltet, da ich dachte, dass wird für den Sommerbetrieb nicht gebraucht. Das habe ich nun wieder eingeschaltet. Und nach einem Neustart ist nun die Störung weg.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gerne. Du kannst ihn auch ausgeschaltet lassen, kommt halt die Fehlermeldung, schadet aber nicht. Noch zur Info: In dem Kasten ist nicht nur der Motor sondern auch die Mischerelektronik mit Anschlüssen für Pumpen und Sensoren.
OK, vielen Dank nach einmal!