abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fehler o:2 und A:4

Hallo, ich habe eine Vitodens 222, bei der kürzlich der Fehler 0:2 aufgetreten ist.

Nach dem zweiten Besuch des Servicetechnikers - er hat den Fehler 0:2 links liegen gelassen und sich um den tatsächlich vorhandenen und seit langen bestehenden Druckverlust in der Anlage gekümmert - ist der Fehler A:4 dazugekommen. 0:2 ist laut Serviceheft ein Überhitzungsfehler, A:4 ein Pumpendefekt, bzw Problem. Ist es denkbar, daß erst durch zu langen Betrieb mit Fehler 0:2 (Reset Taste drücken und weiter gehts) die Pumpe kaputtgegangen ist? Oder haben diese beiden Fehler miteinander nichts zu tun?

Es wurde beim ersten Besuch die Ausdehnung geprüft, ein Schnellentlüfter getauscht und eine Brennerdichtung erneuert. Fehler 0:2 wurde nicht weiter verfolgt.

Beim zweiten Termin wurde wieder die Ausdehnung geprüft und dem Druckverlust nachgespürt. Manometer an Heizkreis angeschlossen (nasse Flecken hatten wir aber nirgends).

Dritter Termin. Druckverlust in der Vitodens - es wurde ein neuer Wärmetauscher bestellt. Fehler A:4 war bereits da, es klang auch deutlich nach Pumpe, wie eine Leerlaufende Pumpe.

 

Vierter Termin - Wärmetauscher getauscht. Thats all. Fehler 0:2 und A:4 weiterhin unbeachtet

Fünfter Termin neue Pumpe bestellt.

Zum sechsten Termin soll die Pumpe getauscht werden ...

 

Kommt mir alles etwas unbeholfen und verloren vor -mal tauschen und dann mal sehen ..

Wir sind als Kunden nicht vom Fach - fühlen uns schlecht beraten.

 

Kann die Sucherei im Dunkeln zum Versagen der Pumpe geführt haben?

 

Danke im Vorraus, es wäre schön, eine Meinung zu dem genannten Ablauf zu bekommen.

 

Gruß

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo macfoley,

die Meldungen 0:2 und A:4 gehen meist einher. Wenn die Pumpe defekt ist, kann es zur Überhitzung der Anlage kommen. Aber auch ein Druckverlust im System kann zur Überhitzung der Anlage führen. Ebenfalls besteht durchaus die Möglichkeit, dass durch eine häufige Überhitzung der Anlage die Pumpe einen Schaden genommen hat. Die genaue Ursache werden wir hier wohl leider nicht finden, aber die drei Punkte hängen auf jeden Fall zusammen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Also dein Druckverlust kam durch einen defekten Wärmetauscher?

Wenn 02 auftritt ist entweder zu wenig Wasser im System oder die Pumpe setzt aus und dann kommt es zu Überhitzung des Kesselwassers.
Also wenn A4 auftritt kommt meistens auch 02.
Die Antwort auf diese Frage weiß ich nicht. Der Druckverlust ist mit dem getauschten Wärmetauscher erledigt. Der Wärmetauscher selber wurde aber nicht getestet. Vielleicht reicht da ja auch eine schlecht sitzende Muffe.
Druckverlust war über Jahre hinweg in sehr unregelmäßigen Abständen, aber meist plötzlich. Also nicht langsam weniger, sondern eben plötzlich. Und dann wieder monatelang alles gut - Druck blieb bestehen.

Jetztz war der Druck 2 mal täglich weg plus Fehler 02. Mit Ausschalten der Heizung (also nur Warmwasserbetrieb) ist der Fehler 02 nicht mehr aufgetreten, aber A4. Druckverlust weiterhin 2 bis mehrmals täglich.
Nach Tauschen des Tauschers ist der Druck konstant ..

Gruß
Hallo macfoley,

die Meldungen 0:2 und A:4 gehen meist einher. Wenn die Pumpe defekt ist, kann es zur Überhitzung der Anlage kommen. Aber auch ein Druckverlust im System kann zur Überhitzung der Anlage führen. Ebenfalls besteht durchaus die Möglichkeit, dass durch eine häufige Überhitzung der Anlage die Pumpe einen Schaden genommen hat. Die genaue Ursache werden wir hier wohl leider nicht finden, aber die drei Punkte hängen auf jeden Fall zusammen.

Beste Grüße °be
Dann danke ich erst mal allen Antwortern - immerhin bin ich etwas schlauer.
Kann eigentlich der Druckverlust und die einhergehende Überhitzung, bzw. die Tatsache, daß die Maschine nicht optimal läuft, auch einen exorbitanten Gasverbrauch zur Folge haben? Gut, das Haus nicht nicht gut gedämmt - 50er Jahre - aber wir heizen auch nicht sehr viel .. Naja, eigentlich egal .. aber vielleicht gibts ja doch einen Zusammenhang ..


Gruß
Die ständige Überhitzung kann selbstverständlich auch eine Auswirkung auf den Gasverbrauch haben. Denn es wird mehr Wärme produziert als abgenommen und somit geht viel Energie verloren.

Beste Grüße °be
Interessant - vielen Dank .. wir werden dem nachgehen

Grüße
Top-Lösungsautoren