Hallo Zusammen,

Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Habe am Vitodens 333 WS3A folgendes Problem

Bei Warmwasserentnahme früh ( Badewanne) kommt oft Fehler F1. Folgende Teile wurden schon erneuert:

- Heizkreispumpe neu

- Abgastemperatursensor neu 

- WW-Ladepumpe neu

Desweiteren Primärwärmetauscher innen und außen gereinigt, Wärmetauscher für Warmwasser ebenfalls gereinigt.

Habe keinen Plan mehr was der Fehler ist. Leiterplatte ?

Vielleicht hat jemand noch eine Idee

 

VG Ferry Engelhardt

2 ANTWORTEN 2

Hallo FerryEngelhardt,

 

bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Vielleicht Fremdkörper im Abgasrohr ? Oder Lufteinschlüsse im Gerät ? Gerade , weil die Pumpen getauscht wurden, kann hier Luft in den Kreislauf gelangen, welche ohne Spülen nicht entfernt werden kann.