Guten Tag ans Forum,
seit einiger Zeit haben wir die Fehlermeldung F.517
(Kommunikationsfehler leitungsgebundene Fernbedienung)
Wir besitzen einen Vitodens 222F und eine Fernbedienung Vitocontrol 300.
Die Vitocontrol 300 ist normalerweise per Wlan mit Vitodens 222F gekoppelt.
(Das hat 2 Jahre gut funktiniert)
Außer dem Außensensor gibt es keine leitungsgebundene Fernbedienung.
Die Vitocontrol lässt sich nicht mehr mit der Heizung koppeln.
Dort erscheint die Meldung, dass der Heizkreis 1 nicht zugeordnet wäre.
Unser Heizungsmonteur kann das Problem nicht lösen und wir sollten einen Viessmann-Techniker beauftragen mit 90 Euro/Stunde und 120 Euro Anfahrt!!!
Meines Erachtens müßte die Anlage neu gestartet werden und der Heizkreis zugewiesen werden.
Kann mir jemand helfen?
Freundliche Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
NACHTRAG
Hi Patrick,
durch drücken der Striche oben links komme ich auf den Menüpunkt Service.
Dort kann ich das Passwort eingeben und den Assistenten durchlaufen lassen.
Unter dem Punkt Fernbedienung war Vitotrol 200 eingestellt, das habe ich auf 300 geändert.
Nun ja, was soll ich sagen?? Es hat funktioniert und es gibt keine Fehlermeldung mehr.
Auch die Vitotrol 300-E hat sich erfolgreich verbunden.
Vielen Dank für deine Unterstützung und lebenslangen freien Kaffee bei mir!!!
Wolfgang
Hallo MeasureMan,
du kannst die Vitotrol einmal zurücksetzten und dann erneut in Betrieb nehmen. Siehe dazu Bedienungsanleitung Seite 21 und 54
Hallo Patrick,
vielen Dank für deinen Beitrag und die professionelle Verlinkung zur Bedienungsanleitung.
Ich hatte die Vitotrol schon auf Werkseinstellung gesetzt, dass löst das Problem nicht.
Dort wird angezeigt:
Die Vitotrol 300-E ist keinem Heizkreis zugeordnet.
Benachrichtigen sie ihren Fachbetrieb (der nicht weiterhelfen kann / oder will???)
Die Inbetriebnahme des Hostsystems muss wiederholt werden um die Vitotrol 300-E erneut zu zuweisen.
Kann ich das selber tun???
Freundliche Grüße
Dann einmal den Inbetriebnahme-Assistenten an der Regelung des Vitodens aufrufen.
Die bisher vorgenommenen Einstellungen kannst du durchklicken.
Bei dem Menü "Fernbedienung" kann dann der Heizkreis zugeordnet werden.
In der Serviceanleitung siehst du ab Seite 44, wie dieser gegliedert ist.
Hallo Patrick,
ich bin zuversichtlich, dass Problem mit deiner Hilfe zu lösen.
Den Assistenten kann ich mit der Tastenkombination nicht aktivieren, da ich keinen OK Button habe.
Siehe mitgeschicktes Bild.
Viele Grüße und schönes Wochenende
Wolfgang
NACHTRAG
Hi Patrick,
durch drücken der Striche oben links komme ich auf den Menüpunkt Service.
Dort kann ich das Passwort eingeben und den Assistenten durchlaufen lassen.
Unter dem Punkt Fernbedienung war Vitotrol 200 eingestellt, das habe ich auf 300 geändert.
Nun ja, was soll ich sagen?? Es hat funktioniert und es gibt keine Fehlermeldung mehr.
Auch die Vitotrol 300-E hat sich erfolgreich verbunden.
Vielen Dank für deine Unterstützung und lebenslangen freien Kaffee bei mir!!!
Wolfgang
Okay danke für die Rückmeldung. Ich bin davon ausgegangen, dass es das 3,5 Zoll Display ist, dort sind anderen Bedienelemente vorhanden.