Hallo
mein Vitodens-200W zeigt nach dem Einschalten den Fehlercode E6 oder Eb an und es befinden sich 2 Symbole in der rechten oberen Ecke. Es wurde vor kurzem eine Wartung durchgeführt.
Hier ein Video: https://youtu.be/e96wqm47Jh0
Im Anhang die Symbole.
Bitte um Hilfe, danke!
LG Harry
Der Fehler heisst soviel wie : Wärmeabnahme während des Kalibrierens zu gering. Die Symbole bedeuten einmal, dass du die Resettaste betätigen müsstest, um den Fehler wegzuschalten. Das Dreieck zeigt , dass ein Fehler vorliegt.
Ursache kann sein, dass die Umwälzpumpe steht. Ferner kämen zugesetzter Wärmetauscher und Kondensatablauf in Frage.
Ersteres halte ich für wahrscheinlicher(erst recht, wenn der Fehler nach dem Quittieren gleich wieder erscheint), in dem Video ist zumindest für mich kein typisches Pumpengeräusch hörbar.
Hast du mal die interne Pumpe angefasst ? Wenn die richtig heiss ist, weisst es.