Fehler 51 - Auslauftemperatursensor - Vitodens 343-F

Hallo,

habe den Fehler, laut Montagemanual:

51 Keine Warmwasserbereitung durch den Heizkessel

Kurzschluss Auslauftemperatursensor (Anschluss an der Kesselregelung)
Sensoren prüfen (siehe Seite 102)

-----------------

Auf Seite 102 steht:

1. ■ Kesseltemperatursensor
Leitungen am Kesseltemperatursensor A abziehen
und Widerstand messen.
■ Speichertemperatursensor
Stecker 5 von Leitungsbaum an der Regelung
und Widerstand messen.
■ Vorlauftemperatursensor
Stecker „X3“ an der Regelung abziehen und
Widerstand zwischen „X3.4“ und „X3.5“ messen.

 

zu 1: Widerstand am Sensot beträgt 7.7 kOhm. Der passt. Mein neuer Sensor, welchen mir Viessmann empfohlen hat, hat 7,6 kohm.

zu 2: Auf der Platine gibt es einen Steckplatz 5, aber keinen angeschlossenen Stecker.

zu 3: an Stecker X3 ist auf Pin 4+5 nicht angeschlossen.

Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Idee?

 

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo macrums,

kannst du mir bitte die Herstellnummer deiner Anlage (beginnend mit 7.. auf der Oberseite der Gerätehaube) zur Verfügung stellen?

Beste Grüße °sr

Hi ich habe das selbe Problem. Es betrifft die Heizungsanlage vitotronic 200 Typ HO1B. Wie kann ich die Störung beheben. Wir haben seitdem kein Warmwasser mehr.
Kann ich es selbst beheben?

Gruss Maya

Hallo Maya1, 
welches Gerät hast du denn genau? Bitte stelle mir die Herstellnummer (Oberseite der Gerätehaube, beginnend mit 7..) zur Verfügung. Die HO1B ist lediglich das Bedienteil, das für viele Wärmeerzeuger eingesetzt wird. Voraussichtlich muss bei dir ein Sensor geprüft werden. 

Grüße Stefan vom Customer-Care-Team 