abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Eurola Pumpenkopf VIHU6/BUS70 einbauen

 

Was muss ich beachten wenn ich beim Eurola den Pumpenkopf VIHU6/BUS70 einbauen will

 

mfg

Klaus Fischer

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Klaus Fischer,

 

der Austausch ist folgendermaßen durchzuführen:

 

MAVIHU1.JPG

MAVIHU3.JPG

 

Den Austausch der Pumpe sollte in jedem Fall der Heizungsfachbetrieb durchführen.

 

Beste Grüße °jo

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Klaus Fischer,

 

der Austausch ist folgendermaßen durchzuführen:

 

MAVIHU1.JPG

MAVIHU3.JPG

 

Den Austausch der Pumpe sollte in jedem Fall der Heizungsfachbetrieb durchführen.

 

Beste Grüße °jo

 

Muss er nicht noch den Dip Schalter 4 im Modul umlegen beim Eurola?
Aus Versehen habe ich den falschen Abschnitt in die Antwort eingefügt. Ich habe es jetzt korrigiert. 🙂