Hallo,
ich brauche ein Ersatz für eine VIUPM2 RLE-70 KM P/N:97798126 748285000207131800
(diese gibt es wohl nicht mehr)
für eine Vitodens 200-W B2HA: 7454861301683103 Anlage.
vielen Dank im vorraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi,
es würde dieser etwas ältere aber stärkere Typ passen und dieser ganz wenig schwächere Motor ist der
Aktuelle.
Da du aber eine 35 KW- Therme hast und vermutlich ein etwas größeres Objekt, wäre der Stärkere
ggf. besser geeignet. Hocheffizient sind beide.
Gruß
Fiedel
Hi,
es würde dieser etwas ältere aber stärkere Typ passen und dieser ganz wenig schwächere Motor ist der
Aktuelle.
Da du aber eine 35 KW- Therme hast und vermutlich ein etwas größeres Objekt, wäre der Stärkere
ggf. besser geeignet. Hocheffizient sind beide.
Gruß
Fiedel
Laut Ersatzteil-App brauchst hier nur den Motor wechseln:
Hi Franky,
wie hast du das so eindeutig gefunden? Zur Therme selbst ist in der App keine Pumpe gelistet.
Ich hatte die G-HE KM ja schon oben empfohlen, aber bei dem vermutl. großen Objekt könnte es
auch knapp werden.
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Dann nehme ich auf jeden Fall die etwas stärkere.
Schönes Wochenende
@Fiedel schrieb:Hi Franky,
wie hast du das so eindeutig gefunden? Zur Therme selbst ist in der App keine Pumpe gelistet.
Gruß
Fiedel
Du gibst in der Ersatzteil-App die Nummer der Vitodens ein. Ersatzteile/Hydraulik. Und dort auf Aquaplatine.
Warum die Pumpe dort versteckt wurde, kann ich nicht sagen.