Poste bitte noch die Herstellnummer von deinem Vitodens 333-F.
Wie viele Heizkreise sind denn angeschlossen?
Über A3 wird nur die Frostschutzgrenze vorgegeben, wenn die Anlage beispielsweise im Abschaltbetrieb ist oder im Sommerbetrieb (nur Warmwasser).
Wenn jedoch ein Zeitprogramm aktiv ist, in diesem Fall für die reduzierte Raumsolltemperatur von 7°C, dann gilt dieser Wert als Regelgröße.
Wenn du die Adresse A5 auf 15 stellst, bleibt die Pumpe vorerst aus: AT > RTSoll - 9 K
Beste Grüße °be