Sehr geehrtes Team,
mein Vitodens 333, ca. 10 Jahre alt. Die Wartung ist immer gemacht worden.
Die Regelung läuft nicht zuverlässig; d.h. mal springt er an (Flammsymbol erscheint) und heizt, mal bleibt er kalt.
Die Themperaturfühler, Außen, Heizwasser.- Trinkwasser, sind in Ordnung (Widerstandswert o.k.).
Eine Fehlermeldung zeigt er nicht. SN 7194478601621103 WS3B
Erbitte Ihre Hilfe.
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hm, dann würde ich eher darauf tippen, dass der Kesseltemperatursensor falsche Werte liefert, die springen manchmal, so dass bei der Widerstandsmessung alles passt. Würde mal, wenn er nicht anspringt, alle Temperaturen und Sollwerte abfragen.
Aber mal abwarten, vielleicht hat Benjamin_Reuter noch eine bessere Idee.
Ansonsten: Schöne, aufgeräumte und gut gepflegte Anlage!
Gruß
Heizing
Benutzer | Anzahl |
---|---|
15 | |
12 | |
9 | |
4 | |
2 |