Bei meiner vitodens300 wurde 2017 ein defekter Gaskombiregler festgestellt. Darauf hin wurde die alte Gasanlage durch eine neue ersetzt. Aufgrund sehr lauter Geräusche (Knall) beim Anspringen des Brenner wurde jetzt festgestellt, das sich KEINE Gasdüse in der ausgetauschten Gasanlage befand. Wozu führt ein fehlen der Gasdüse?
Herzlichen Dank.
1 ANTWORT 1

Die Düse begrenzt die maximal einströmende Gasmenge. Je nach Nennweärmeleistung der Anlage muss eine andere Düse verbaut werden. Wenn kein Düse vorhanden ist kann ein zu fettes Gemisch entstehen und es kommt zur Verpuffung. 

Die Düse muss auf jeden Fall verbaut werden. 