Guten Abend,
ich habe hier eine neue Bedieneinheit 7450155 von Viessman vorliegen und bin etwas verwundert, warum keine Standard Codierwerte, also die vom Auslieferungszustand, gespeichert sind. Alle Codieradresse bis auf "00:15" haben den Wert "00". Ich habe eigentlich gedacht, dass die Bedieneinheit mit den Auslieferungswerten kommt. So muss ich alle Adresse überprüfen und dann mit Werten versehen. Ist das normal? Was für eine Code ist das eigentlich wenn man in Codierebene 1 wechselt. Bei mir "2F:91"?
Danke schonmal vorab für Eure Hilfe.
Gruß
Thorsten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo magic7517,
wenn eine neue Bedieneinheit unter Spannung in den Sockel gesteckt wurde, kann dieses Verhalten auftreten.
Meine Empfehlung ist es daher, sicherheitshalber immer nochmal die Codieradressen zu überprüfen.
Gerade wenn vor Ort z.B. eine Fußbodenheizung vorhanden ist, sollte die max. Vorlauftemperaturbegrenzung
auch dementsprechend eingestellt werden.
Welche Regelung bzw. in welches Gerät hast du denn die Bedieneinheit gesteckt?
Kannst du mir bitte die Herstellnummer geben, dann könnte ich dir auch eine Codierliste zur Verfügung stellen.
Beste Grüße °sr
Hallo magic7517,
wenn eine neue Bedieneinheit unter Spannung in den Sockel gesteckt wurde, kann dieses Verhalten auftreten.
Meine Empfehlung ist es daher, sicherheitshalber immer nochmal die Codieradressen zu überprüfen.
Gerade wenn vor Ort z.B. eine Fußbodenheizung vorhanden ist, sollte die max. Vorlauftemperaturbegrenzung
auch dementsprechend eingestellt werden.
Welche Regelung bzw. in welches Gerät hast du denn die Bedieneinheit gesteckt?
Kannst du mir bitte die Herstellnummer geben, dann könnte ich dir auch eine Codierliste zur Verfügung stellen.
Beste Grüße °sr