Hallo habebei der Vitodens 200-W B2HB 2,4 - 19kW festgestellt, dass seit Inbetriebnahme im Dez. 2020 bisher 18941 Brennerstarts.
Allein seit 10. Februar habe ich 937 Starts. Das erscheint mir doch recht hoch
Ist das "normal". Woran könnte das liegen?
Gibt es da eine "einfache" Lösung ?
Danke schon mal..
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Rechnerisch wären das etwa 16min pro Start. Wenn man jetzt noch die Warmwasserbereitung abzieht(welche vermutlich etwas länger als 16 min läuft), kannst eigentlich zufrieden sein, dass sie nicht öfters taktet.
Ohne Brennerlaufzeit schwer zu bestimmen. Aber es sind rund 10 pro Tag. Nehmen wir mal rechnerisch an das es für den Warmwasserbetrieb ca. 3 sind. bleiben noch 7 für die Heizung.
Ohne die genauere Bedingungen (Aussenfühler/Raumthermostat/Hydraulik) zu kennen ist es schwierig hier etwas zu sagen.
Meist liegt es am zu geringen Volumenstrom im Heizkreis.
Du solltest etwas mehr zur Anlage schreiben, wie z.B. beheizte Fläche und Heizungstyp(Radiatoren oder FBH).
Falls FBH, hängt die direkt an der Therme oder gibts eine hydraulische Weiche bzw. Systemtrenner ?
Die Anzahl der Brennerstarts ist zwar nicht dramatisch hoch, zeigt aber einen Optimierungsbedarf. Inwieweit das möglich ist, bleibt abzuwarten.
Hallo an alle drei "Rückmelder" (IQ, quert098 und Franky).
Danke für die Rückmeldungen.
Also keine FBH, ca 90 qm. Vermutlich zu geringer Durchfluss kann durchaus sein, da wenige der Räume kontinuierlich beheizt werden.
Aber die Aussage, dass es zwar Optimierungsbedarf gibt aber die Brennerstarts nicht "dramatisch" hoch sind - beruhigen mich schon mal.
Also Danke !!!
Grüße von Mcherby
Für 90qm ist die Anlage ziemlich überdimensioniert. Rein rechnerisch stehen hier pro qm gut 200 W zur Verfügung. Da musst die Heizkörper auf vollen Durchlauf, die Heizkurve aber aufs Minimum drehen.
Am frühen Morgen, wenn alles abgekühlt ist, hast sicher keine Probleme. Spätestens aber, wenn der Heizkörper alle warm sind, könnte es gelegentlich zu einem Übersteuern der Vorlauftemperatur kommen. Wodurch der Brenner abschaltet. Ist die Vorlauftemperatur dann gefallen, Brenner wieder an. Beim Start hat der Brenner aber eine erhöhte Leistung, um sicher zu zünden. Erst ein, zwei Minuten später kann er dann modulieren. Kann aber gut sein, dass die erhöhte Leistung schon zuviel ist und die Vorlauftemp. zu schnell ansteigt. Wodurch der Brenner erneut abschaltet. Als Faustregel kann man hier sagen: Je höher die Aussentemperatur, desto eher neigt die Anlage zum Takten(Brenner an/aus).
Kannst du sehen, wieviel Betriebsstunden der Brenner hat ? Weil, wenn der Brenner nach jedem Start beispielsweise ne halbe Stunde läuft, wird man nichts mehr optimieren können.
Hallo Franky,
ja es sind 5007 Brenner Betriebsstunden.
Rechnerisch wären das etwa 16min pro Start. Wenn man jetzt noch die Warmwasserbereitung abzieht(welche vermutlich etwas länger als 16 min läuft), kannst eigentlich zufrieden sein, dass sie nicht öfters taktet.
Danke !!!!