Hallo Reinhard65,
das sind knapp zwei Starts pro Stunde, was absolut top ist und keine negativen Auffälligkeiten zeigt. Mit abnehmender heizkreisseitiger Wärmeabnahme (Übergangszeit/Sommer) wird das takten allerdings zunehmen, was "normal" eingestuft werden kann. Ist parallel zum Gas-Brennwertgerät die Brennstoffzelle aktiv, wird aufgrund der vorhandenen Abgaskaskade parallel der minimale Leistungsbereich bzw. die Modulation des Spitzenlastbrenners auf 7kW Mindestleistung angehoben. Diese Leistungsanhebung dient zur Flammenstabilisierung und verhindert mögliche Störabschaltungen am Gas-Brennwertmodul. Hier in der Community sind genügend Beiträge zu finden, die Basics aufzeigen. Einfach mal querlesen und Tipps aufschnappen. 😉
Beste Grüße Robin