Bei Nur WW wird Heizkreis heiß

Hallo

Ich habe dieses Jahr eine neue VITODENS 200W einbauen lassen. Den WW Behälter habe ich gelassen da er erst 10 Jahre alt ist. Mit der neuen Heizung haben wir das Problem, dass im WW Betrieb die Heizungleitungen richtig heiß werden, war bei der alten Heizung nicht so. Die Firma meint, das liegt am WW Behälter und der muss getauscht werden. Ich vertraue dieser Aussage nicht, ich vermute dass das 3 Wegeventil der Heizungsanlage nicht richtig funktioniert. 

Was meint ihr dazu? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Dann dürfte das Umschaltventil in etwa in der Mitte festhängen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Es ist stark anzunehmen,dass hier das Umschaltventil seine Endposition nicht erreicht. 

Kommt die Wärme auch am Heizkörper an ? 

Eines ist sicher: Der Speicher hat hier nichts mit dem Problem zu tun.

  • Hallo Franky Danke für deine schnelle Antwort. Die Heizkörper werden warm. Ich hatte bis jetzt das Ventil für den Heizkreis einfach zu gemacht was natürlich keine Dauerlösung ist. Ich habe heute während des WW Ladebetriebs den Schieber für den HK geöffnet und sofort wurde der Vorlauf richtig heiß. 

Dann dürfte das Umschaltventil in etwa in der Mitte festhängen.