abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Außenfühler

Hallo,

 

die Temperatur vom Fühler zeigt 19 grad an und ich habe draußen 13 grad.

Wir haben eine Doppelhaushälfte und mein Fühler ist an der Südseite im Schacht angebracht.
Wir sind uns nicht sicher ob der Fußbodenheizung richtig heizt.

Von vielen habe ich jetzt gehört das der Fühler nicht richtig platziert ist.

 

Kann mir einer weiter helfen? 

vielen Dank im Voraus.

 

 

1 ANTWORT 1

Moin @FB-1907 !

 

Der Fühler muss auf jeden Fall im Schatten, möglichst im Freien und ideal auf der Nordseite sitzen. Er muss die Aussenlufttemperatur messen. Wenn in dem Schacht die Luft nicht frei zirkuliert und es dort wegen Sonnenbestrahlung möglicherweise wärmer ist, ist das kein idealer Ort.

 

Manchmal (besonders wenn älter) 'vergammelt' was am Temperatursensor oder die Anschusskontakte oxidieren oder irgendein Tier (Spinne oder so) hat sein Unwesen getrieben oder es ist Dreck drin, der in Verbindung mit Feuchte leitfähig wird und den Messwert beeinflusst. Das wäre ggf. auch zu prüfen.

 

In gewissen Grenzen kannst du auch eine (konstante) Korrektur des Anzeigewertes per Parameter einstellen.

 

beste Grüsse!

Phil

Top-Lösungsautoren