Hallo!
Ich habe eine Viessmann Atola RN 17kw Trimatik (1998). Letzten Winter wurde die Ionisationselektrode getauscht, das Fehlerbild von damals wiederholt sich allerdings bereits nach einem halben Jahr: Die Heizung springt erst einmal normal an und brennt auch eine Weile, dann geht das Relais für das Hauptgasventil aus (ohne dass vorher ein Flammenabriss zu beobachten ist) und damit erlischt der Brennvorgang. Die Zündflamme läuft weiter, auch die Lampe “Wärmeanforderung” (Feuerungsautomat Dungs 9524872) brennt konstant weiter. Nach kurzer Zeit (ca. 1s) geht das Relais für das Hauptgasventil wieder an und die Flamme zündet erneut. Das ganze kann von 0 mal bis zu 10 mal pro Heiztakt vorkommen. Manchmal wird auch der Zündfunke aktiviert. Dann wiederum manchmal geht die Heizung in Brennerstörung, gestern zum Beispiel sicher 5 mal, heute wiederum den ganzen Tag ohne Brennerstörung.
Was könnte die Ursache sein, bevor “sinnfrei” Komponenten durchgetauscht werden?
Besten Dank schon mal für jeden Tipp!