Moin, 

In der AP werden die Zeiten des Heizkteislaufs usw nicht mehr angezeigt?

Ist das so gewollt?

 

Und 2. Warum läuft die Pumpe die ganze Nacht durch obwohl eigentlich um 22.00 Ruhe sein soll?

Die Anlage ist neu und ich wunder mich ein wenig ob das alles so soll. 

Vielleicht hat hier jemand Er ähnliches Erlebt und kennt das Problem /Lösung

Danke im voraus 

1 ANTWORT 1

Um welchen Vitodens handelt es sich, Typ, Leistung?

Seriennummer  - steht oben auf dem Deckel?

 

zu 1.) Was verstehst du unter "Zeiten des Heizkreislaufs"?

Um welche App geht es?

 

zu 2.) Ich nehme an, du fährst mit witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung und nachts mit dem reduzierten Heizprogramm! Ist das so?

Dann gilt bei neueren Vitodensen: Liegt die Außentemperatur unter dem Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Heizprogramms, läuft die Pumpe, also in jedem Fall unter +3°C.