hallo habe eine Vitodens 22-F B2SF-19, der Anlagendruck beträgt 1,4 bar, muss ich wasser auffüllen, und wenn, wie bekomme ich die untere Abdeckung ab, oder muss ich da auch das Dysplay entfernen?
Vielen Dank
Hallo jimm631,
1,4 bar entspricht einer Wassersäule von 14m Höhe. Es kommt auf den tiefsten Punkt deiner Heizungsanlage und auf den höchsten Heizkörper darauf an. Der Fülldruck sollte der geodätischen Höhe der Anlage entsprechen. Also dem Höhenunterschied zwischen dem Kessel und dem obersten Heizkörper.(bei Dachheizanlagen dementsprechend umgekehrt). Lass vor dem Füllen der Anlage das Membran Ausdehnungs Gefäß ( MAG) kontrollieren.
Bei den neuen Anlagen wird in der Regel von außerhalb der Anlage befüllt. Stelle mal (wenn du willst) ein Bild von deinem Aufstellraum hier ein. Dann kann man bestimmt sehen, wo und wie die Anlage befüllt wird.
freundliche Grüße
Timo Brüssing