Sehr geehrtes Viessmann-Team,
im Rahmen meiner Abschlussarbeit führe ich eine energetische Analyse einer bestehenden Heizungsanlage durch, welche von drei Viessmann Produkten versorgt wird. Für meine Arbeit benötige ich Informationen über das Teillastverhalten dieser Heiz- bzw. Brennwertkessel. Gibt es Ihrerseits Daten oder Kennlinien, wie sich der Kesselwirkungsgrad über die Last verhält? Zusätzlich gibt es noch einen Dampferzeuger, ebenfalls von Viessamann, der relevant wäre.
Bei den Kesseln handelt es sich um folgende Produkte:
VITOPLEX 100 SX1 895 kW
VITOPLEX 100 SX1 1400 kW
VITOCROSSAL 300 CR3 895 kW
VITOMAX 200 HS M237001 375 kW
Vielen Dank und beste Grüße
Tino
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
schau hier auf S. 8.
http://www.hohage-co.de/brennwerttechnik.pdf
Auf der Viessmann-Seite hab ich es leider nicht mehr gefunden.
VITOCROSSAL ist Brennwert, VITOPLEX Niedertermeprautr
Für den VITOMAX 200 HS gibt es untenauf S.8 ein Schaubild.
Gruß
Heizing
Hallo,
schau hier auf S. 8.
http://www.hohage-co.de/brennwerttechnik.pdf
Auf der Viessmann-Seite hab ich es leider nicht mehr gefunden.
VITOCROSSAL ist Brennwert, VITOPLEX Niedertermeprautr
Für den VITOMAX 200 HS gibt es untenauf S.8 ein Schaubild.
Gruß
Heizing