Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
Die Anlage hat schon lange Druckschläge die durch das ganze Haus scheppern.
Meist kurz nachdem der Brenner ausgeschaltet hat.
Heute wurde auch die 4 Jahres Wartung gemacht. Lösung wurde leider keine gefunden, da Problem noch nie gehabt.
Der Druckanstieg beim Schlag liegt bei ca 0,3 -0,7 bar.
Hat jemand anders eine Idee was das sein könnte. Ich tippe auf irgendein Ventil o.ä. ?
Hatte das schon mal jemand?
Vielen Dank
Stephan
Wurde das MAG überprüft ?Wie alt ist das ?
Und ich kann mir vorstellen, dass dies dann passiert, wenn die Warmwasserbereitung beendet wurde ?
Guten Morgen Franky, MAG ist in Ordnung.
Auch keine Druckschwankungen.
Außer beim Schlag.
Ich denke auch das es immer wieder nach der WW Bereitung ist.
Beim Aktorentest gestern hats aber leider nicht geklappt den Druckschlag herbei zu führen.
Vermutlich ist das MAG so angeschlossen, dass es bei Warmwasserbereitung durch das Umschaltventil,,abgeschiebert,, wird.
Hallo Franky,
Das eine MAG ist Hausseitig im Rücklauf eingebunden.
Das Andere ist auf der Brennsroffzelle oben an der Ecke angeschlossen.
Grüße
Stephan
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |