Hallo maxb ich habe im Grunde das gleiche Konzept wie Du gewählt bei einen konventionellen Wärmeverteilsysstem (Radiatoren), Reihenschaltung, direkten Anschluss (d.h. keine zusätzliche Heizkreispumpe) Wp Vitokal 250. Die Regelung funktioniert auch grundsätzlich. Bei jetzigen niedrigen Temperaturen läuft die Anlage fast ohne Taktung, da die Leistungsanpassung durch Drehzahlanpassung gut funktioniert. Aber wenn die Wärmepumpe betriebsbedingt abschaltet, schaltet sie sich nicht wieder ein (eventuell nach Stunden, so lange wollte ich nicht warten). Wo könnte der Fehler liegen.? Ich habe den Verdacht, dass es an dem wie ich meine unsinnig eingebauten externen Temperaturfühler auf der Vorlaufleitung liegt. Unsinnig deshalb, weil er 1m hinter der Inneneinheit liegt, wo ja auch die Vorlauftemperatur gemessen wird. Merkwürdiger Weise zeigt dieser Fühler eine bleibend hohe Temperatur an, während die anderen Temperaturen im System absinken. Da dieser fragliche Fühler ja im Vorlauf liegt ist eine Erwärmung über den Reihenspeicher, der ja im Rücklauf liegt, quasi ausgeschlossen. Meine Frage wäre durch welche Signale wird die Wärmepumpe wieder gestartet, wenn sie sich vorher selbständig abgeschaltet hat.