Hallo Kanner,
die Ausführung der Wanddurchführung sieht für mich erstmal korrekt aus. Lediglich innen hätte es bündig abschließen können. Was die Abdichtung im Zwischenraum betrifft, so muss dies bauseits entsprechend der Gegebenheiten gewählt und vorgenommen werden. Auch was das Verputzen im Anschluss betrifft, um den Zwischenraum des Durchbruchs zu verdecken. Über den nachfolgenden Link findest du die Montageanleitung dazu.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5788718VMA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Da du eine Vitocal 150-A hast, gibt es hier keine Designerkleidung. Diese ist bei der 250-A erhältlich.
Über die eingestellte Raumsolltemperatur, der gemittelten Außentemperatur und der Heizkennlinie wird die Vorlauf-Soll-Temperatur berechnet. Das erklärt auch, weshalb die Wärmepumpe startete, als du die Raumsolltemperatur erhöht hast. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen