Zum hydraulischen Abgleich: Wenn einzelne Räume die näher an der Heizkreispumpe liegen bei geöffneten Thermostaten wärmer werden als die weit entfernten würde ich die HZK Ventile nachjustieren, also Thermostat ab und eine Stufe (1-6 o. 1-9) runter damit der Durchfluss reduziert wird und ggf. die weit entfernten wo es nicht warm genug ist eine Stufe auf drehen. Gibt es Schlüssel für oder einfach mit der Zange. Bei unserem Haus hat von der Berechnung wenig gepasst. Danach die Heizkurve anpassen und die Räume die kühler sein sollen über das Thermostat Ventil dann etwas runter regeln. Wenn es dann noch zu sehr rauscht wie schon erwähnt die Heizkreis Pumpe entsprechend einstellen. Meist haben die einmal Konstant Druck für FBH und den variablen für HZK. Bei uns wurde prompt voll Anschlag FBHZ eingestellt. Solltest Du die Wilo Standard Pumpe haben einfach an der Förderhöhe orientieren, also entgegen Uhrzeiger Sinn auf 4 (Meter), je nachdem wie groß deine Bude ist. Die Pumpe sollte gerade so hörbar sein. So bin ich vor gegangen.