Kurze Übersicht: Winkelbungalow, 1962, Fassade WDVS 10cm; Fenster Doppelverglast, Wohnfläche 120m2; Holzbalkendecke 140mm isoliert; Wohn/ Nutzkeller 80m2 auch geheizt, Alte Heizung ÖL 2400l/a incl. WW; WP Vitocal 222 S C16 ab März 2024, Radiatoren, Heizwasserpuffer 400l, Vorlauftemp. bei 0 Grad 37 Grad und Wärmebedarf bei 0 Grad ca.5KW. Puffertemperatur im Taktbetrieb Vorlauftemperatur +4Grad und -5 Grad. @Flo_Schneider Zum WW Problem ( ggf mache ich dazu ein neues Thema auf) Anlage wurde bereits 7 mal entlüftet, 2 zusätzliche Entlüfter im Sek Kreis eingebaut. WW Soll Temperatur 53 Grad = HB Vorgabe; Luft sammelt sich im SEK- Kreis in den Wendeln des TW- Speichers. Wird nach Start größtenteils entlüftet, ab ca. 50 Grad SEK- Kreis sammelt sich wieder Luft im Sek- Kreis; (Primärkreis ist dann größer 30 bar, 90 Grad) Ab 50 Grad würde zu Ausgasen passen, auch das nach Erhöhung Heizwassersystemdruck von 1,5 auf 2 bar die Situation besser ist. Im Anhang der Versuch Start und Laufsequenz im Video hörbar zu machen. Kritisch wäre Undichtigkeit des Wärmetauschers, so das Kältemittel in den SEK- Kreis gelangt.