Hallo zusammen, ich habe aktuell die Kühlfunktion an und beobachte ein merkwürdiges Verhalten, das ich mir nicht erklären kann. Meine Puffertemperatur der letzten Woche sieht so aus: Man sieht, dass Puffertemperatur (Vorlauf hat die selben Werte) zwischen verschiedenen Grenzwerten schwankt: - Zwischen 16 und 18 bzw. zwischen 17 und 19 -> Der Unterschied ist klar, ich habe die Werte für Puffer und den Soll-Vorlauf bei Kühlen um je 1°C erhöht - Dazwischen und auch ganz rechts sieht man aber auch das Schwanken zwischen dem unteren Grenzwert (16°C bzw. 17°C) und 21°C schwankt Heißt ganz konkret: Mal wird ab dem Sollwert für Kühlen schon wieder nachgekühlt, mal erst ab dem Sollwert +2K. Ich habe keine Erklärung, warum sich das ändert, kann mir hier jemand helfen? Ein paar Randbemerkungen: - Die Einschaltbedingungung ist dauerhaft erfüllt, sieht man daran, dass die Heizkreispumpe dauerhaft läuft (Zieltemperatur ist auf 15° eingestellt) - Ich kenne aus dem letzten Jahr und auch am Anfang dieser Periode eher die Zyklen, die bis 21°C gehen, auch hier aus dem Forum aus den Erklärungen (Sollwert Kühlen ist auf 19°C, das heißt der Vorlauf sollte zwischen 21°C (+2K) und 15°C (-4K) schwanken, das ist auch so das, was man in den Erklärungen hier im Forum liest. Nach unten habe ich die Puffertemperatur begrenzt, daher hört er bei 16°C/17°C auf, das ist mir logisch - Nach oben sehe ich eben, dass er mal bis 21°C läuft, das ist eigentlich 1K zu hoch, da er so teilweise einen ganzen Tag braucht, bis er wieder kühlt, die 18°C/19°C sind aber zu wenig, denn so habe ich sehr viele Takte - Am PV-Überschuss scheint es nicht zu liegen, den habe ich jetzt auf dem Bild nicht visualisiert, aber der ist nachts ja definitiv weg, und die kurzen Takte treten auch nachts auf.