Nach Rückfrage bei Viessmann, hier die Auflösung des Problems: Der Volumenstrom sollte mindestens 300 l / h betragen, damit der Volumenstromsensor richtig reagieren kann und die Anlage freigeschaltet wird. Das heißt, es müssen mindestens 3 Heizkörper dauerhaft (Küche, Stube, Bad) voll (5) aufgedreht sein und aufgedreht bleiben, damit der Volumenstromsensor reagieren kann. Über den hydraulischen Abgleich am Heizkörper wird dann die Durchlaufgeschwindigkeit für den jeweiligen Heizkörper eingestellt. Für den Wiederanlauf der WP sind die 300 L / h Volumenstrom untere Grenze. Ohne Volumenstromanzeige erfolgt keine weitere Aktion in der WP Anlage. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >>>>> Diese Handreichung müßte eigentlich jeden Neukunden gegeben werden <<<<< ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nur so kann die WP bestimmungsgemäß arbeiten. Der Rest wird über die Heizkurve und das Zeitprogramm eingestellt. Die elektronischen Heizkörperventile sind somit völlig überflüssig.