Nicht nur das, Viessmann kommuniziert auch nicht aktiv über solche Themen mit seinen eigenen Service-Leuten. Oder die Serivce -Leute lesen die internen Themen nicht, das kann natürlich genauso gut sein. Wir hatten letzte Woche einen Werks-KD-Techniker da wegen einer anderen Sache. Die aktuellste Version, die er auf seinem PC hatte, war 2417. Ich habe ihn die installieren lassen, weil ich dachte, kann ja nicht schaden. Wir hatten vorher 23xx, jedenfalls eine, die diese Steuerungs-Thema hatte. Er wusste jedenfalls noch nichts, weder von dem Problem noch von der angedeuteten Lösung mit 2440. Er hat sich dann allerdings einen Takt und den Leistungsverlauf angesehen und direkt erkannt, dass da was nicht stimmt. Und das muss ich ihm lassen, er hat sich dann informiert und sich nochmal gemeldet, dass das ein Problem in dem SW-Stand ist und den HB informieren will, wenn die 2440 verfügbar ist. Was auf jeden Fall hilft für längere Laufzeiten, solange das Update noch nicht da ist: Geräuschreduzierten Modus aktivieren. Das verhindert, dass der Kompressor auf 100% geht, bei uns ist das Limit 58% und das führt dazu, dass die Wärme fast vollständig in die Heizkreise geht. Die Regelung versucht zwar immer noch, den Puffer aufzufüllen, schafft es aber nicht. Ist etwas Off-Label-Use, aber verbessert jedenfalls sofort sichtbar den COP und die WP läuft mittlerweile seit 48 Stunden durchgehend. Ist eine 250-AH HAWO-AC 252.A16 mit Parallel-Puffer, die bei 0-3° AT ca. 220 KWh/Tag Wärme produzieren muss, da passt das jedenfalls derzeit einigermaßen.