Hallo, ich benötige eine fachliche Einschätzung zu unserer Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-G (BWC 301.A08, WO1B, Kältemittel R410A). Laut Stromverbrauch liegt das Verhalten schon seit Jahren vor. Messtechnisch kann ich es (rückwirkend) seit Jan. 2025 erkennen. Das Laden vom Warmwasser (390 Liter Vitocell) dauert z.T. 3 Stunden. Ich bräuchte mal eure Einschätzung. Das ist die Anzeige nachdem der Kompressor ca. 3 Stunden deaktiviert war und auch aktuell aus ist. Auffällig ist das die Drücke p0 und pc nach 3 Stunden und bei angeblich 100% geöffnetem EEV eine so große Differenz aufweisen. Das müsste sich dann ja ausgleichen. Kältekreis 3 Stunden nach Kompressorlauf Kältekreisregler 3 Stunden nach Kompressorlauf In den folgenden Bildern lief der Kompressor ca. 20 Minuten im Heizbetrieb. Kältekreis während Kompressorlauf Kältekreisregler während Kompressorlauf Bei 6,9 Bar Saugdruck (p0) liegt der Siedepunkt von R410A bei ca. -4,4°C. Mit den abgebildeten 12,2° ist das eher eine Überhitzung. Die Regelung steuert das EEV voll auf Anschlag (100 %), der Verdampfer bekommt aber offensichtlich kaum Kältemittel. Da der Kompressor gegen Druck arbeitet (je nachdem ob Heizung oder Warmwasser verbraucht er ca. 1,7 - 2,4 KW Strom) scheint Kältemittel im System zu sein. Als "Nerd" habe ich auch noch Daten über die Optische Schnittstelle ausgelesen und per Grafana aufbereitet. Kältekreis: Temperaturen (°C) & Drücke (bar) Liege ich mit der Vermutung richtig? An den Daten der Sole (Ein- und Austritt) kann man erkennen das diese im System zirkuliert.