Hallo @TimoL Codieradresse 8A und nicht A8. Aber du kannst alles vergessen, was ich geschrieben habe, da du keine hydraulische Weiche eingebaut hast. Wenn du in Codieradresse 06 die maximale Kesseltemperatur auf 70 °C begrenzt hast, gilt dies auch für die Warmwasserbereitung. Die Einstellung 60:20 wird nicht berücksichtigt. Die gewünschte Warmwassertemperatur von 60 °C bedeutet, dass die Warmwasserbereitung bei 57,5 °C beginnt und bei 62,5 °C endet. Mit der Kesselbegrenzung auf 70 °C ist dies schwer zu erreichen oder es kostet Zeit und unnötiges Ein- und Ausschalten des Brenners. Natürlich kommt es ganz auf die Größe des Röhrentauschers im WW-Speicher an. VG