Hallo an Flo_Schneider, wir haben unsere Wärmepumpe nun bald ein Jahr, stampfen aber in puncto "SmartGrid" mit bleiernen Füßen auf der Stelle. Bei der "Inbetriebnahme" wurde "SmartGrid" aktiviert. Bei zweiten Mal konnte ich mich persönlich davon überzeugen, dass dies erfolgte und ein Erhöhungswert für die Solltemperatur des Brauchwassers eingetragen wurde. Ich meine, es waren 10K. Damit war der Installateur fertig und ging. Mit allem anderen will er offensichtlich nichts zu tun haben. Nur auf Nachdruck wurde mir ein Kabel in Richtung Zählerschrank gelegt. Hinein und am Shelly anschließen musste ich schon selbst. Shelly schaltet und die Kontakte auf Durchgang habe ich auch mit Erfolg geprüft. Worin besteht nun mein Problem? Egal, wie Shelly schaltet, Gerät und App zeigen unter "SG Ready" stets "Normalbetrieb". Eines noch zwischendurch: SUPERTOLL, dass das Durchlaufen der Inbetriebnahme, die Heizkurve (und vielleicht noch mehr, was ich noch nicht bemerkt habe?) stets komplett löscht. Das ist ein super Service. 👏 @Flo_Schneider schrieb: Hallo Heiko, ...Smart Grid ... nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden. ...Betrieb ...mit angepassten ...Sollwerten ...mit folgenden Parametern eingestellt: 2543.0, 2543.1, 2543.2, 2543.3, 2543.3 ...Modus 4 ... Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4 Viele Grüße Flo Sorry, aber alle diese Optionspunkte gibt es bei mir nicht! Wo habe ich gesucht? „Hauptmenü“ » „Service“ » „Systemkonfiguration“ » „(Allgemein / Heinz-/Kühlkreis 1 / Warmwasser)“ Was nun?