Die Anlage weiß anhand der Leistungseinstellung über den Parameter 5030, welches Gerät angeschlossen ist. Bei einer Außeneinheit Typ 10 zum Beispiel muss dort eine 10 eingestellt werden.
Damit die Anlage nicht mehr über ökologisch oder ökonomisch regelt, sondern über feste Temperaturgrenzen, muss der Parameter 7BE1 auf 2 gesetzt werden. Anschließend, kannst du über den Parameter 7B0E die Betriebsweise festlegen. Die 1 wäre dabei eine bivalent parallele Betriebsweise. Dort kann jetzt über 7B02 die Außentemperaturgrenze festgelegt werden, ab welcher beide zusammen heizen dürfen und über 7B0F, ab welcher nur der externe Wärmeerzeuger läuft.
Da ein externer Wärmeerzeuger vorhanden ist, hat deine Anlage keinen Elektro-Durchlauferhitzer.
Viele Grüße Flo