Hallo zusammen, offenbar ist ja das Aktivieren von Active Cooling ein beliebtes Thema hier. Leider schafft es der Fachbetrieb, der die Anlage montiert hat, seit 1,5 Jahren nicht, diese Funktion an meiner Installation (siehe unten) in Betrieb zu nehmen. Ok, er hat es bisher nicht einmal für nötig gehalten, sich das vor Ort anzuschauen. Dagegen wiederholt er immer wieder: "Die Vitocal leitet bei eingestellter Kühlfunktion den Kühlbetrieb auf Basis der eingestellten Parameter selbst ein." Nur lässt sich der Kühlbetrieb selbst nach Freigabe von 71FE und bei 7100:3 gar nicht aktivieren. Die Anlage springt sofort auf Störung und meldet die Fehler "Vorlaufsensor Kühlung 4C" und "Feuchteanbauschalter D5". Kann man irgendwie von außen erkennen, ob die Anlage überhaupt vollständig für Active Cooling vorbereitet wurde? Der Fachbetrieb behauptet weiterhin, man benötige eine "KNX Schnittstelle Vitogate 200 Z012827 + LON Modul 7172173" für die Steuerung der WP über KNX. Braucht man das wirklich? Ich kann doch an der WP von Hand den Kühlbetrieb aktivieren und auf KNX-Seite den Stellmotoren sagen, dass jetzt gekühlt statt geheizt wird. Klar, das ist nicht super komfortabel, aber halt auch nicht so teuer. Außerdem könnte das zukünftig die Heimautomation übernehmen. Vielleicht hat ja hier jemand einen Tipp, wie ich weiter vorgehen kann, damit im nächsten Sommer endlich die Kühlung funktioniert. Vielen Dank. Viele Grüße Oliver Meine Installation umfasst: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 (S/N 7727496103751120) Vitocell 100-W, Typ CVAA, 300 L Vitocell 100-W, Typ SVPA, 46 L Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 L Vitoconnect 100 OPTO2