Hallo zusammen,
offenbar ist ja das Aktivieren von Active Cooling ein beliebtes Thema hier. Leider schafft es der Fachbetrieb, der die Anlage montiert hat, seit 1,5 Jahren nicht, diese Funktion an meiner Installation (siehe unten) in Betrieb zu nehmen. Ok, er hat es bisher nicht einmal für nötig gehalten, sich das vor Ort anzuschauen. Dagegen wiederholt er immer wieder: "Die Vitocal leitet bei eingestellter Kühlfunktion den Kühlbetrieb auf Basis der eingestellten Parameter selbst ein." Nur lässt sich der Kühlbetrieb selbst nach Freigabe von 71FE und bei 7100:3 gar nicht aktivieren. Die Anlage springt sofort auf Störung und meldet die Fehler "Vorlaufsensor Kühlung 4C" und "Feuchteanbauschalter D5". Kann man irgendwie von außen erkennen, ob die Anlage überhaupt vollständig für Active Cooling vorbereitet wurde?
Der Fachbetrieb behauptet weiterhin, man benötige eine "KNX Schnittstelle Vitogate 200 Z012827 + LON Modul 7172173" für die Steuerung der WP über KNX. Braucht man das wirklich? Ich kann doch an der WP von Hand den Kühlbetrieb aktivieren und auf KNX-Seite den Stellmotoren sagen, dass jetzt gekühlt statt geheizt wird. Klar, das ist nicht super komfortabel, aber halt auch nicht so teuer. Außerdem könnte das zukünftig die Heimautomation übernehmen.
Vielleicht hat ja hier jemand einen Tipp, wie ich weiter vorgehen kann, damit im nächsten Sommer endlich die Kühlung funktioniert. Vielen Dank.
Viele Grüße
Oliver
Meine Installation umfasst:
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 (S/N 7727496103751120)
Vitocell 100-W, Typ CVAA, 300 L
Vitocell 100-W, Typ SVPA, 46 L
Membran-Ausdehnungsgefäß, 35 L
Vitoconnect 100 OPTO2
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Oliver_Rau,
D5 kommt, weil an F11 kein Feuchteanbauschalter angeschlossen ist. Sollte ein 230V~ Anbauschalter bereits angeschlossen sein, kann dort eine Brücke eingelegt werden. Ansonsten muss noch ein 24V oder 230V Anbauschalter installiert werden. Die Rohrleitungen bis zu diesem sollten zudem dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
Bezüglich 4C, die Meldung kommt, da kein Vorlaufsensor Kühlkreis angeschlossen ist. Hier kannst du alternativ auch den Sekundärvorlaufsensor dafür verwenden, solange es sich um einen ungeregelten Kreis handelt. Dafür muss der Parameter 7109 auf 0 gesetzt werden.
Was KNX betrifft, so benötigst du einen Vitogate KNX, wenn die Anlage darüber aufgeschaltet werden soll. Sollen aber nur die Stellventile auffahren, dann kann auch ein 230V~ Kühlsignal über 211.5 abgegriffen werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Oliver_Rau,
D5 kommt, weil an F11 kein Feuchteanbauschalter angeschlossen ist. Sollte ein 230V~ Anbauschalter bereits angeschlossen sein, kann dort eine Brücke eingelegt werden. Ansonsten muss noch ein 24V oder 230V Anbauschalter installiert werden. Die Rohrleitungen bis zu diesem sollten zudem dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
Bezüglich 4C, die Meldung kommt, da kein Vorlaufsensor Kühlkreis angeschlossen ist. Hier kannst du alternativ auch den Sekundärvorlaufsensor dafür verwenden, solange es sich um einen ungeregelten Kreis handelt. Dafür muss der Parameter 7109 auf 0 gesetzt werden.
Was KNX betrifft, so benötigst du einen Vitogate KNX, wenn die Anlage darüber aufgeschaltet werden soll. Sollen aber nur die Stellventile auffahren, dann kann auch ein 230V~ Kühlsignal über 211.5 abgegriffen werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank. Das klingt ja gar nicht so aufwändig. Ich werde das mal an meinen Fachbetrieb weitergeben. Vielleicht hilft es ja.
Viele Grüße
Oliver
Hallo Flo,
der Installateur hat mittlerweile die Kühlfunktion (Active Cooling) der Vitocal aktivieren können. Neben den nötigen Änderungen an den Parametern wurde ein "Vorlauftemperatursensor Kühlkreis" an F14 angeschlossen. Was - wie du schon geschrieben hattest - bei einem ungeregelten Kreis ja gar nicht nötig gewesen wäre.
Einen Feuchteanbauschalter kann ich jedoch nicht finden. Zwischen X3.8 und X3.9 ist eine Brücke und der Steckplatz F11 ist frei. In der Serviceanleitung lese ich aber, dass ein Feuchteanbauschalter bei Kühlbetrieb erforderlich ist. Wie sind dazu die Vorgaben von Viessmann? Ist ein sicherer Kühlbetrieb ohne Feuchteanbauschalter möglich?
Vielen Dank für deinen Rat und viele Grüße
Oliver
Hallo Oliver!
Ein Feuchteanbauschalter oder Taupunktsensor sollte bei Kühlung unbeding installiert und richtig eingestellt werden. Der Ort der Installation muss auch representativ für die Luftfeuchte und Temperatur sein, so dass er seine Funktion sinnvoll erfüllen kann, sonst kann es zu Schäden an Bauteilen kommen.
Man kann die Schutzfunktion über KNX und verlässliche Luftfeuchte- und Temperatur-Sensoren auch anders implementieren aber ohne würde ich eine Kühlung nicht betreiben, da man sich bei Luftfeuchtigkeit und Taupunkten leicht verschätzen kann.
Viessmann fordert den Feuchteanbauschalter hardware-mäßig nicht ohne Grund.
Gruß Gwyn
Hallo Gwyn,
danke für die schnelle Antwort. Ist das denn eine belastbare Aussage, mit der ich meinen Installateur dazu bringen kann, den Feuchteanbauschalter nachzurüsten? Verkauft wurde mir die Anlage mit Active Cooling. Dann muss also nach Viessmann-Vorgabe ein Taupunktsensor eingebaut sein, oder? @Flo_Schneider , was sagst du von Viessmann-Seite dazu?
Viele Grüße
Oliver
Ja, ohne Überbrücken des Kontaktes des Feuchteanbauschalters wirst du die Kühlfunktion nicht in Betrieb nehmen können.
Gruß Gwyn
Hallo Gwyn, wie gesagt zwischen X3.8 und X3.9 ist eine Brücke und F11 ist frei. Es gibt also keinen Feuchteanbauschalter, aber die Kühlung läuft trotzdem.
Viele Grüße
Oliver
Ich denke Flo hat die Antwort in Kuehlen mit der Vitocal 200-S Fubo gegeben.
Scheint also unter bestimmten Bedingungen "fehlerhafter" Weise auch so zu funktionieren.
Gruß Gwyn
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |