Hallo nochmal, danke für die ganzen Antworten. Hatte Ende Juni einen Viessmann-Techniker hier, der zwei Dinge gemacht hat: 1. Die eingestellte Zieltemperatur (für Heizen und Kühlen, da sich bei Nutzung der ViCare Smart Climate keine separate Kühltemperatur einstellen lässt, sondern die auf Basis der Heiztemperatur errechnet wird) so weit runter gedreht wie möglich 2. Den Feuchteanbauschalter aufgemacht und die dort eingestellte maximale Luftfeuchtigkeit vor der Abschaltung von ca 50-60% auf ca 90% hoch gestellt. Ich glaube eher Punkt 2 war hier der Knackpunkt. Das Erklärt auch, dass ich Kühlanforderungen bekommen habe, der Feuchteanbauschalter dann aber bei 28° und 40-50% Luftfeuchtigkeit ziemlich schnell den Hahn zugedreht hat. Spezl von mir hatte ein sehr ähnliches Problem, bei dem war der Feuchteanbauschalter falschrum angeschlossen. 🙄 Hatte das jetzt im Juli die ganze Zeit laufen (mit ViCare Smart Climate) und hatte zumindest im EG angenehme Temperaturen auch bei 30° draußen. Schade, dass die Sperre durch den Feuchteanbauschalter nirgends angezeigt wird, das hätte mir einiges an Ärger und heißen Nächten erspart.