Dann zu deinen Fragen. Dein Lüftungsgerät hat einen Enthalpiewärmetauscher. Dieser ist anstelle des normalen Gegenstromwärmetauschers eingesetzt worden. Die Wartung bzw. Reinigung des Wärmetauschers muss wie bei dem Standard regelmäßig erfolgen. Wie dabei vorzugehen ist, kann der Serviceanleitung entnommen werden.
Ein Trockensiphon wäre in dem Fall sinnvoll, da aufgrund des Enthalpiewärmetauschers weniger Kondenswasser anfällt und dieser austrocknen kann.
Grundsätzlich hängt die Feuchtigkeit immer von den äußeren Bedingungen ab. Auch wenn man im Winter/ Herbst denkt, dass man sich eine hohe Feuchtigkeit ins Haus holt, so ist dies nicht generell so. Denn kalte Luft kann viel weniger Luftfeuchtigkeit aufnehmen als warme Luft. Dementsprechend ist es auch normal, dass im Winter die Luft im Haus immer trockener wird, je länger der Winter anhält. Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden und im Rest des Hauses?
Dass der Bypass im Winter nicht öffnet, ist auch normal. Die Solltemperatur kannst du auf den Wert einstellen, auf den dein Heizsystem auch aufheizt. Das Vorheizregister heizt die Außenluft vor, sollte diese zu kalt sein und Frostgefahr drohen.
Viele Grüße Flo