Hallo Flo, nochmal eine weiterführende Frage. Viessmann Dänemark sagt, dass es keine neue Firmware gibt (habe selbst 2244). Kannst du das Bestätigen oder bei den KollegInnen nachfragen, ob das 2305 Update wirklich nur in DE verfügbar ist und nicht in anderen Märkten? Danke. Erklärung von Viessmann DK zur Pumpenleistung von 100% bei „Standby der Außeneinheit“: Anlage ist alles in Ordnung. Pumpe drückt Wasser durch den Heizkreis und innen-außen um zu merken, ob ein Wärmebedarf da ist. WP erkennt (wohl über Volumenstrom) dass Heizkörperventile ganz offen sind (wir haben eine Mischung aus 60% Fußbodenheizung und 40% Heizkörper, wobei die wichtigen Räume Fußbodenheizung haben). Dadurch denkt die Steuerung anscheinen, dass ein Wärmebedarf da ist und fährt mit hohem Volumenstrom. Finde ich allerdings unsinnig, da die Außeneinheit ja aus ist und keine Wärme produziert und damit ja weiß, dass kein Wärmebedarf da ist. VL und RL Temperaturen sind auch fast ident. Pumpe zieht bei 100% ca. 67 W und das permanent während der Übergangszeit. Finde die Regelung alles andere als Intelligent. Meiner Meinung nach würde hier auch ein reduzierter Pumpen- und Volumenstrom ausreichen um zu „spüren“ was VL/RL Temperatur ist und ob ein Wärmebedarf besteht.