Hallo Gregor! Grundsätzlich ist der Betrieb einer Divcon bei einer WP mit einer einheitlichem FBH unsinnig und sollte eigentlich gar nicht öffnen, tut dieses aber da Sie die Heizkurve der WP übersteuert. Eine Divcon sollte man nur einbauen, wenn man ein Mischsystem aus HKs und FBHs betreibt. Wenn du dein WP und FBH also wirklich optimieren willst: raus mit der Divcon. Den Effekt hast du ganz gut gemessen: VLT laut WP 28,8°C vs. VLT laut Divcon 26°C. Diese Differenz ist der Effizienzverlust deines Divcon-Heizsystems, d.h. die WP muss dauerhauft mit etwa 2-3K Übertemperatur betrieben werden. Ansonsten ist eine Spreizung von 4K bei einer AT von 2°C durchaus normal. Die Spreizung soll erst bei Norm-AT (von z.B. -10°C) die vorgesehenen 5K (bei Auslegung von z.B. 35/30) erreichen. Oft wird die Sekundärpumpe im unteren Lastbereich aber mit verminderter Leistung eingestellt (z.B. auf 70%). Im Auslegungsfall erreicht die FBH dann zwar nicht mehr die anvisierte Spreizung von 5K und arbeitet etwa 1% weniger effizient, ist aber in milden Jahren etwa 1-2% effizienter. Diese Effekte machen aber nur etwa 10-20% der Divcon-Verluste aus welche die Effizienz der WP um etwa 4-8% verringern. Gruß Gwyn