Hallo Axl, so wie ich es verstanden habe, sind die eingestellte Temperatur für den Kühlkreis (z.B. in der ViCare App oder direkt am Gerät) und die Außentemperatur relevant. Wenn der Kühlkreis wie bei mir auf 18°C steht, startet die Kühlfunktion meines Wissens bei 2K mehr, also 20°C Außentemperatur und schaltet bei 1K weniger aus. Ich habe die Werte so tief eingestellt, damit das Haus erstmal wieder an Temperatur verliert, da die Kühlung erste seit Samstag funktioniert. Du kannst das aber auch über die folgenden Parameter einstellen sofern die Kühlung bei Dir HK2 ist (HK 1 wäre 2413). Die sind bei mir nicht sichtbar und die KI hat mir diese Werte (2K/1K) genannt. 2414.0 – Offset Einschalten Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2 2414.1 – Offset Ausschalten Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2 Die feste Vorlauftermperatur über 2406.0 einstellen (bei mir 20°C) und die Hysterese für die Kühlung 3336.2 (Einschalten bei mir 3K=>23°C) und 3336.3 (Ausschalten 2K=>18°C) entsprechend. Mein Installateur konnte mir leider gar nicht weiterhelfen. Ich habe die Anlage inzwischen 4 Jahre und er hat bis heute keine Ahnung wie man die Kühlfunktion aktiviert und konfiguriert. Zumindest ist ihm der Feuchteanbauschalter bekannt.😉 Gruß Toni